    兩臺變壓器的低壓聯絡開關為什么要和總輸出開關一樣大?

    [復制鏈接]
    跳轉到指定樓層
    樓主
    發表于 前天 09:50 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
    微信用戶求助:兩臺變壓器的低壓聯絡開關為什么要和總輸出開關一樣大?
    能提出這個問題,說明您是一位善于思考的人,而且對電氣理論和技術有一定的掌握。《20KV及以下變電所設計規范》(GB 50053-2013)第3.2.1規定:配電所、變電所的高壓及低壓母線宜釆用單母線或分段單母線分段接線。也就是具有2臺變壓器的變電所應設置分段開關,也就是你問題中所提及的聯絡開關。無論釆用明備用還是暗備用,分段開關所帶負載最多是一臺變壓器的全部負荷,而變壓器低壓側進線開關在一臺變壓器退出還行的特殊情況下,需要帶整個變電所的全部負荷,即兩臺變壓器的全部負荷,由此可知,分段開關的額定電流可以是進線開關的一半。但是在變電所的實際設計中,往往選擇分段開關的額定電流和進線開關的額定電流一樣大,這是從實際運行經驗來考慮的,變電所的的進線開關和分段開關一般是框架式開關,斷路器是可以抽出來,這樣在某種情況下分段開關可以作為進線開關的緊急備件,保證變電所的安全運行。