    微信用戶求助:“3匹的空調用幾平方的電線”
    第一步,我們需要知道3匹空調的一些額定的參數。3匹空調一般它的工作電壓還是220V。然后它的功率就是3匹,這里的一匹基本上指的是750瓦。如果是冷熱空調的話我們還要加上空調的電輔熱大概是1500瓦左右。這樣最后的總功率就是750瓦乘以3,再加上1500瓦等于,3750瓦。
    第二步,我們就是來求出空調工作時的計算電流。計算電流的計算公式就是依據公式P=UIcosφ。那么此時的計算電流I=P/(Ucosφ)=3750W/(220V×0.85)≈20A。
    第三步就是根據計算電流來選擇導線。其實大家可以查一下電線電纜的安全載流量表,或者根據口訣來進行估算。2.5平方的電線在長期暗埋敷設的情況下,長期負載很難達到20安的。而4平方的導線是完全可以的。所以最后我們選擇4平方的銅芯導線作為電源線。
    第四步就是來選擇回路的開關。開關的選擇可以按照計算電流的1.2倍來選擇,那么就是20x1.2等于23,所以說這個開關的額定電流就是23安。那么我們選擇的空開就是選25安的空開是沒有問題的。